[/quote]Pertama-tama saya sampaikan selamat, bro telah sukses merangkai Automatic change over switch.
Memang rangkaian tsb cukup sederhana, dimana aktivitas dari K-2 ditentukan oleh auxiliary contact (NC) dari K-1. Jadi memang sebaiknya dilakukan penyempurnaan dengan menggunakan tambahan relay dan timer. Memang pada saat perpindahan dari K-1 ke K-2 sepertinya nggak ada problem. Problem kemungkinan bisa saja terjadi pada saat perpindahan K-2 ke K-1. dimana pada saat itu kedua source dalam keadaan teraliri listrik. Jika kedua source tersebut di masuki dari 1 sumber memang nggak terjadi apa-apa, sebab kurva fasanya sama. Lain hal kalau dimasuki dua sumber yang berbeda (PLN & GENSET) maka ada kemungkinan suatu saat terjadi perpindahan pada saat kurva fasanya nggak sama, disitu akan rawan terjadi crash, sehingga terjadi letupan pada kontaktor yang bisa saja mengakibatkan kontaktor rusak. Crash bisa terjadi karena beberapa sebab, salah satunya adalah keterlambatan pelepasan dari K-2. Respon pelepasan dari kontaktor sangat dipengaruhi oleh per yang terdapat didalam kontaktor. Memang kemungkinan keterlambatan pelepasan itu hanya terjadi dalam hitungan milisecond, tetapi itu sudah bisa menimbulkan terjadinya crash.
Sedikit berbagi pengalaman saja, saya pernah mengalami terjadinya keadaan crash yang diakibatkan oleh keterlambatan respon dari salah satu kontaktor tersebut, tetapi karena rangkaian yang dibuat adalah untuk daya 66 kVa (66.000 vA) maka ledakan yang terjadi ya cukup mengagetkan. Untung saja semua sirkuit pengaman bekerja dengan baik, sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang berbahaya.
Salam.