ki mau tanya2. 
1. saya pakai meter pra bayar dengan daya 4400 W. 100ribu habis dalam waktu satu hari. peralatan yang saya gunakan adalah: AC 1pk 2buah (yang 1 nyala 24/7) , 3/4pk 1 buah (nyala bila dibutuhkan),1 PC (nyala 18 jam per hari), pompa air 125 W 1 buah, 1 buah jetpump, lemari pendingin 2 buah, dispenser 1 (hanya panas), 1 rice warmer.
dengan segitu banyak peralatan apakah wajar kalau per harinya 100 ribu? mengingat rumah saya yang satunya lagi memakai daya 7700 W dengan peralatan AC 3/4 pk 6 buah, 1.5 pk 1buah, lemari es 5 buah, freezer es krim 1 buah, showcase 1 buah. perbulannya maksimal hanya 2.500.000,00.
semisal kalau di tambah kapasitor apakah berpengaruh untuk konsumsi dayanya (berkurang)? kalau membaca di halaman2 awal ada pembahasan untuk ini soalnya. 
kalau ditambah kapasitor, bila dipasang sesudah breaker bagaimana ki? (untuk AC, breaker saya pisah)
2. bila grounding ditambah, apakah ada pengaruhnya. sekarrang groundingnya sedalam 5 meter. rencana mo tambah grounding rod 1 lagi di tempat berbeda.
3. masih pemasalahan grounding rod, bila yang disambung dengan grounding memakai kabel bc, akan tetapi untuk penyambungan ke panel memakai NYA 6mm apakah diperbolehkan? ataukah memakai NYAF 6mm?
sebelumnya terima kasih.
1. Coba diperiksa apakah ada kebocoran arus, selain itu coba di cek pada struk pembelian token, pada saat membayar 100 rb itu dapat berapa kWh?
2. Tidak berpengaruh.
3. mengenai BC yang disambung dengan NYA atau NYAF, bisa saja dilakukan. Untuk 4400 vA, masih diperbolehkan menggunakan 6mm tetapi alangkah lebih baik kalau pakai yang 10mm.
Salam 
kalau dihitung 4400 watt = 4,4 kw
4,4 kw x 24 (jam) = 105,6 kw
Tarif Pelanggan rumah tangga 3.500 VA-5.500 VA, Rp 1.009 per kWh
105,6 kw x Rp. 1009 = Rp. 106.550,4
sip...
terima kasih untuk ki demang dan dark templar atas pencerahannya.
untuk ki demang, kebocoran arus sampai sekarang ini saya cari belom ketemu ki. sudah saya tanyakan kepada arusnya, kamu bocor dimana? tapi dianya ga mau jawab juga
.
untuk token 100 ribu dapet 89,5 KWh ki. ini sudah saya tambah grounding rod lagi selagi kemaren menunggu jawaban dari ki demang saya nekat mencoba
Puji Tuhan, lumayan berkurang untuk sedotan listriknya, alias kemaren 100 ribu untuk 24 jam, sekarang tambah jadi 36 jam. dengan pemakaian yang sama. (maaf bila saya lancang mencoba duluan
) btw, itu grounding rodnya berada di PHB yang kedua.
untuk kabel, kemaren saya cari NYA yang 10 mm sulit ki, nemunya 6 mm. itupun pesen sama yang jual minta tolong dicarikan. hehehehe.
menyambung mengenai diameter kabel, dikarenakan rumah saya ada 2 PHB. PHB 1 di dekat meter dan PHB 2 berada pada jarak 30 m (panjang kabelnya) cuman saya beri 3x4 mm NYM apakah cukup? kemaren rencana mau saya kasih 3x4 NYY (melihat toleransinya lebih besar daripada yang NYM). tapi itu master fusenya (MCB) untuk yang dapat PHB 2 cuman 16 A (3500 W). apakah harus saya ganti pakai yang 3x6 mm NYY sekalian ya ki?
sebelumnya terima kasih sekali lagi atas pencerahannya
nuwun
Penggunaan kabel dengan penampang 4mm2 sudah cukup jika beban maksimum hanya 16 ampere. Tetapi jika ada perencanaan untuk penambahan daya di kemudian hari, maka penggunaan kabel 6mm2 cukup bijaksana.
Salam 
sip... matur tengkyu sanget atas pencerahannya...
nanti kalo ada rejeki kabel untuk phb rencana akan saya ganti dengan NYY 3x10mm sekalian. soalnya akan ada rencana penambahan daya lagi karena ada rencana penambahan peralatan lagi. jadi mikir kabelnya cuman sekali lagi saja, hehehehhehe..
matur nuwun sanget sampun diparingi pirsa ingkang gamblang bab perkabelan..